- 简答题变压器本体有哪些安全保护设施?其主要作用是什么?
-
变压器本体中有下列保护设施:
1)油枕。容量约为变压器油量的8%~10%。作用是容纳变压器因温度的变化使变压器油体积变化,限制变压器油与空气的接触,减少油受潮和氧化程度。油枕上安装吸湿器,防止空气进入变压器。
2)吸湿器和净油器。吸湿器又称呼吸器,内部充有吸附剂,为硅胶式活性氧化铝,其中常放入一部分变色硅胶,当由蓝变红时,表明吸附剂已受潮,必须干燥或更换。
净油器又称过滤器,净油缸内充满吸附剂,为硅胶式活性氧化铝等,当油经过净油器与吸附剂接触,其中的水份、酸和氧物被吸收,使油清洁,延长油的使用年限。
3)防爆管理(安全气管)。防爆管理安装在变压器箱盖上,作为变压器内部发生故障时,防止油箱内产生高压的释放保护。
现代大型变压器已采用压力释放阀代替安全气管。当变压器内部发生故障压力升高时,压力释放阀动作并接触头报警或跳闸。
此外,变压器还具有瓦斯保护装置、温度计、油表等安全保护装置。 关注下方微信公众号,在线模考后查看