试题详情
- 简答题AR138回路的DCS组态中功能块进行了当输入信号超限(<4mA)时,DCS显示IOP-报警,PV值=0%的设置。那么,当AR138的输入信号<4mA或断线时,K130会联锁停车吗?
-
不会;
因输入信号<4mA或断线时,小于高联锁整定值(7.2mA),DCS不会输出联锁信号到PLC。 关注下方微信公众号,在线模考后查看