试题详情
- 简答题 1998年1月13日,某变电站进行无人值班综合自动化设备改造及设备综合治理消缺工作。当日除35kV福宝线刀闸线路侧、10kV福玉线刀闸线路侧带电外,站内其它设备均停电。18时30分,变电站工作全部结束,设备具备带电条件。在执行拆除3518福塔线路接地调令时,操作人和监护人未拿填写好的操作票去户外操作,两人走到35kV福宝线刀闸处,未认真核对设备名称、编号、位置和拉合方向,操作人误合351267福宝线接地刀闸(刀闸闭锁因故退出运行),造成三相短路,35kV福宝线跳闸。 试分析该起事故中的违章行为。
-
(1)操作人和监护人弃票操作,走错间隔,操作前不核对设备名称、编号和位置。违反变电《安规》5.3.6.2“现场开始操作前,应先在模拟图(或微机防误装置、微机监控装置)上进行核对性模拟预演,无误后,再进行操作。操作前应先核对系统方式、设备名称、编号和位置,操作中应认真执行监护复诵制度(单人操作时也应高声唱票),宜全过程录音。操作过程中应按操作票填写的顺序逐项操作。每操作完一步,应检查无误后作一个“√”记号,全部操作完毕后进行复查”的规定。
(2)防误操作闭锁装置有缺陷长期退出运行而未采取有效防范措施。违反变电《安规》5.3.5.3“高压电气设备都应安装完善的防误操作闭锁装置。防误操作闭锁装置不得随意退出运行,停用防误操作闭锁装置应经设备运维管理单位批准;短时间退出防误操作闭锁装置时,应经变电运维班(站)长或发电厂当班值长批准,并应按程序尽快投入”的规定。 关注下方微信公众号,在线模考后查看