试题详情
简答题 2009年3月9日,按当月停电检修计划,某220kV变电站吉沙线13113间隔停电,进行更换电流互感器工作。 10时19分,变电站运行人员陈××(操作人)、王×(监护人)开始执行该变电站吉沙线13113断路器由冷备转检修操作任务。10时35分,陈××对13113-1刀闸开关侧逐相验电完毕后,在13113-1刀闸开关侧装设接地线,王×低头拿接地线去协助操作人,陈××误将接地线挂向13113-1刀闸母线侧B相引流,引起110kVⅠ母对地放电,造成110kV母差保护动作,110kVⅠ母失压。 试分析该起事故中的违章行为。
  • (1)操作人员装设接地线时未核对设备位置。违反变电《安规》5.3.6.2“操作前应先核对系统方式、设备名称、编号和位置,操作中应认真执行监护复诵制度(单人操作时也应高声唱票),宜全过程录音”的规定。
    (2)监护人员未认真履行监护职责而参与现场操作。违反变电《安规》5.3.6.3“监护操作时,操作人在操作过程中不准有任何未经监护人同意的操作行为”的规定。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题