试题详情
简答题 2006年7月18日,某110kV变电站110kV花湖线96开关带全站负荷运行。15时33分,110kV花小“T”湖线91号开关及2号主变压器停电检修工作结束,开始验收。15时35分,现场后台机遥控分合91、80、09开关,一切正常。之后,运行人员与保护班核对保护压板定置图,验收操作中断。这时,变电工区集控站技安员脱离自身的工作岗位,私自上后台机,准备核对变压器综合自动化系统91201刀闸分合信息,误将9120刀闸点击(变电站自动化系统存在缺陷,未将“五防”系统接入),造成带电合接地刀闸误操作事故。 试分析该起事故中的违章行为。
  • (1)变电工区集控站技安员安全意识淡薄,擅自上机操作。违反变电《安规》5.3.1“倒闸操作应根据值班调控人员或运维负责人的指令,受令人复诵无误后执行。操作人员(包括监护人)应了解操作目的和操作顺序。发令人、受令人、操作人员(包括监护人)均应具备相应资质”的规定。
    (2)变电站自动化系统存在缺陷,未将“五防”系统接入。违反变电《安规》5.3.5.3“高压电气设备都应安装完善的防误操作闭锁装置。防误闭锁装置不得随意退出运行,停用防误操作闭锁装置应经设备运维管理单位批准;短时间退出防误操作闭锁装置时,应经变电运维班(站)长或发电厂当班值长批准,并应按程序尽快投入”的规定。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题