试题详情
简答题闭式水箱水位高溢水的原因和处理?
  • ⑴闭式水箱水位调整门动作不正常或内漏或旁路门内漏;
    ⑵自来水通过氢干燥装置和凝泵冷却水进入闭式水系统;
    ⑶真空泵的空调水进入闭式水系统;
    ⑷定子水冷却器泄漏;
    ⑸凝结水通过除氧器循环泵密封冷却水进入闭式水系统;
    ⑹前置泵、除氧器循环泵轴封不严,泵体内水溢出进至闭式水系统。
    采取逐个排除法查找原因:
    ⑴检查闭式水箱水位调整门状态是否正确、是否关到位。若正确且关到位,打开闭式水箱人孔门,检查闭式水箱补水口有无水,有水则再判断是调整门内漏还是旁路门内漏;
    ⑵关闭自来水总阀,若闭式水箱不溢水,则是自来水进入闭式水系统;
    ⑶春、秋、冬季,不会是空调水漏入。夏季用空调水时,通过手摸并结合管外结露,判断是否有空调水通过运行泵和备用泵进入闭式水系统;
    ⑷关闭定子水箱补水隔离阀,检查定子水箱水位下降情况。若下降较快,则在检查无外漏和发电机线圈不漏情况下判断定子水冷却器泄漏;
    ⑸检查凝结水至除氧器循环泵密封冷却水阀门是否关闭,手摸该管路是否有温度以判定是否内漏;
    ⑹以上原因均排除后,就是前置泵轴封漏水。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题