试题详情
- 简答题对自动重合闸有哪些基本要求?
-
有以下几个基本要求。
(1)在下列情况下,重合闸不应动作:
1)由值班人员手动跳闸或通过摇控装置跳闸时;
2)手动合闸,由于线路上有故障,而随即被保护跳闸时。
(2)除上述重合闸不应动作的两种情况外,当断路器由继电保护动作或其他原因跳闸后,重合闸均应动作,使断路器重新合上。
(3)自动重合闸装置的动作次数应符合预先的规定,如一次重合闸就只应实现重合一次,不允许第二次重合。
(4)自动重合闸在动作以后,一般应能自动复归,准备好下一次故障跳闸的再重合。
(5)应能和继电保护配合实现前加速或后加速故障的切除。
(6)在双侧电源的线路上实现重合闸时,应考虑合闸时两侧电源间的同期问题,即能实现无压检定和同期检定。
(7)当断路器处于不正常状态(如气压或液压过低等)而不允许实现重合闸时,应自动地将自动重合闸闭锁。
(8)自动重合闸宜采用控制开关位置与断路器位置不对应的原则来启动重合闸。 关注下方微信公众号,在线模考后查看