试题详情
- 简答题自耦变压器的接线形式为Y0/Y0/Δ,其过负荷保护如何配置,为什么?
-
自耦变的自耦两侧和Δ侧及公共绕组均应装设过负荷保护。
原因:自耦变一般应用于超高压网络,作为联络变,各侧都有过负荷的可能。另外,带自耦的高中压侧可能没有过负荷,而公共绕组由于额定容量S公=(1-1/N)Se,可能过负荷。因此,公共绕组及自耦变各侧均应装设过负荷。 关注下方微信公众号,在线模考后查看