- 简答题电压互感器二次压降误差的含义是什么?如何减小二次压降误差?
-
当电压互感器二次的负载电流由端子经过连接导线供给负载时,由于导线的电阻以及连接点的接触电阻等电压降的存在就会给测量结果带来误差,使得电压互感器二次端电压不等于加在负载(测量表计)两端的电压,其幅值和相角都有差别,必然引起测量的误差。误差的大小与负载的大小、其功率因数以及负载的连接方式有关。采取以下措施可减小TV二次回路的压降:
(1)设置计量专用二次回路,根据DL448—2000《电能计量装置技术管理规程》之有关规定,电能计量回路不得接有非计量用的其他表计及继电保护装置等。
(2)选择合适导线截面积,可按电压互感器不同的接线方式及负载不同的连接方式和允许的电压降来计算二次导线截面积,但至少不应小于2.5mm2。
(3)在二次负载并联电容器以补偿感性电流;
(4)定期对空气开关,熔断器,端子的接触部分进行打磨,更新以减少接触电阻。 关注下方微信公众号,在线模考后查看