试题详情
- 简答题母线故障停电的一般处理原则是什么?
-
母线故障停电的一般处理原则:
1当母线发生故障或停电后,厂站值班人员应立即向调度员汇报,同时将故障母线上的断路器全部断开;
2当母线故障停电后,值班员应立即对停电的母线进行检查,并把检查情况汇报调度员,调度员应按下述原则进行处理:找到故障点并能迅速隔离的,在隔离故障后对停电母线恢复送电;找到故障点但不能很快隔离的,将该母线转为检修;
3经检查不能找到故障点时,可对停电母线试送一次。对停电母线进行试送,应使用外来电源;试送断路器必须完好,并有完备的继电保护;有条件者可对故障母线进行零起升压。 关注下方微信公众号,在线模考后查看