简答题高频开关电源监控单元如何设置一次下电二次下电?
  • 二次下电单元主要是针对电池放电而言的,放电容量在高频开关电源监控单元设置,一般情况下,当电池放电达到电池容量的70%时,电源的一次下电低压断路器断开,电池不再为主设备供电,当电池放电达到电池容量的50%时,电源的二次下电低压断路器断开,电池将不再供电。