简答题空载试验时希望在哪侧进行?将电源加在低压侧或高压侧所测得的空载功率、空载电流、空载电流百分数及激磁阻抗是否相等?如试验时,电源电压达不到额定电压,问能否将空载功率和空载电流换算到对应额定电压时的值,为什么?
  • 低压侧额定电压小,为了试验安全和选择仪表方便,空载试验一般在低压侧进行。
    以下讨论规定高压侧各物理量下标为1,低压侧各物理量下标为2。空载试验无论在哪侧做,电压均加到额定值。

    因此无论在哪侧做,主磁通不变,铁心饱和程度不变,磁导率μ不变,磁阻不变。 根据磁路欧姆定律F=IN=RmΦm可知,在Rm、Φm不变时, 无论在哪侧做,励磁磁动势都一样,显然分别在高低压侧做变压器空载试验,空载电流不等,低压侧空载电流是高压侧空载电流的K倍。

    不能换算。因为磁路为铁磁材料,具有饱和特性。磁阻随饱和程度不同而变化,阻抗不是常数,所以不能换算。由于变压器工作电压基本为额定电压,所以测量空载参数时,电压应加到额定值进行试验,从而保证所得数据与实际一致。