试题详情
- 简答题如何把一个初始值快速下载进计数器组FM350-1或FM450-1中?
-
对于有些应用场合,重要的是,当达到某个比较值时要尽快地把计数器复位为初始值。此外,通常在复位时需要进行一系列计算,以确定下一个比较值(以便优化原料的交点)。没有标准功能FCCNT_CTRL也可以选择进行一次复位。
为了快速把计数器复位,如下进行来组态计数器:在计数器模块的“属性”对话框中的“基本参数”区内,将选项生成中断设成“是”,然后将中断选择设成“过程”。这样,在复位时会生成一个中断。在“输出”参数标志中组态数字输出DQ0,以便在达到比较值时激活它。在“输入”参数标志中的“设置计数器”域中,设置选项“多个”。
注意事项:在关联通道数据块中,必须将位DBX27.0或DBX27.1(CTRL_DQ0)设置为1,以便使设置按正确的方向进行。在“中断释放”参数标志中,选择选项“设置计数器”,以便在数字输入SET处出现一个上升沿时触发该中断。功能模块FM350-1/FM450-1的数字输入I2是用于把计数器重置为初始值的。该输入与数字输出Q0相连接(同FM350-1/FM450-1)。
注意事项:在关联通道的数据块中,必须预先将数据双字DBD14(LOAD_VAL)设置为初始值(如L#0)。数据双字DBD18(CMP_V1)必须设置成比较值。必须通过在FC上置相应的触发位一次来用FCCNT_CTRL把这些值传送到FM去 关注下方微信公众号,在线模考后查看