试题详情
- 简答题架空配电线路电压管理应如何进行?
-
(1)配电运行人员应掌握配电网络中高压线路和低压台区的电压质量情况,运行部门要采取技术措施,为提高供电电压质量而努力。
(2)供电部门供到用户受电端(产权分界点)的电压变动幅度应不超过受电设备(器具)额定电压的下列指标范围:1~10kV用户±7%,低压动力用户±7%,低压照明用户+5%~-10%。
(3)配电线路的电压损失,高压不应超过5%,低压不应超过4%。
(4)低压网络每个台区的首、末端每年至少测量电压一次。
(5)有下列情况之一者,应测量电压:
1)投入较大负荷;
2)用户反映电压不正常;
3)三相电压不平衡,烧坏用电设备(器具);
4)更换或新装变压器;
5)调整变压器分接头。 关注下方微信公众号,在线模考后查看