试题详情
简答题某演播中心工程,大演播厅舞台屋盖梁底标高为+27m,模板支架材料采用钢管脚手架,支架立杆最底部标高为-8.7m,模板支架高度为36.4m。2004年10月25日上午在浇筑混凝土过程中,模板支架发生倒塌,造成6人死亡,35人受伤的重大事故。事后经调查,该模板支撑系统施工方案中无施工荷载计算,施工中存在立杆间距、水平杆步距尺寸随意,立杆与立杆接长有的没有采取对接方式,整个构架与周边结构联系不足,扣件的紧固程度不够等问题,另外就是大梁底模下的方木采取了顺大梁长度方向铺设,导致上部荷载不能沿大梁两侧均匀分布,造成荷载线性计集中在顺排立杆上。由于以上问题的存在,最终导致了事故的发生。请指出影响钢管脚手架整体稳定性的主要因素有哪些?
  • 影响钢管脚手架支架整体稳定性的主要因素有:
    1) 立杆间距;
    2) 水平杆的步距;
    3) 立杆的接长;
    4) 连墙件的连结;
    5) 扣件的紧固程度。