试题详情
简答题试论述采用协调控制系统的必要性。
  • 大功率都采用中间再热和单元制,其控制方式和母管制机组相比有很大区别。从电网角度看,现代单元制机组作为一整体满足电网负荷要求。这种要求一般有三种方式:电网调度的负荷分配指令、机组值班员指令、电网频率要求指令。无论哪种指令改变,都要求机组迅速进行调整,改变出力,适应负荷要求。采用中间再热的单元制机组,庞大的中间再热容积使得汽轮机中低压缸功率滞后,加上锅炉的热惯性大,使得汽轮发电机组的一次调频能力降低。
    从运行的角度讲,机组对负荷要求的快速响应能力必须建立在不能危及机组本身运行稳定性的基础上。如果机组自身尚处于不稳定状态,负荷适应能力则无从谈起。机组的不稳定性是由于汽轮机与锅炉的动态特性的差异引起的。锅炉的热惯性大,动态响应速度慢,而汽轮机将热能转变为机械能迅速得多。这种差异使得当外界负荷发生变化时,机前压力迅速降低,破坏机组运行的稳定性。机前压力的波动也和锅炉的蓄热能力有关,锅炉的蓄热能力越大,机前压力波动越小。
    综上所述,为了保证机炉的配合动作,各自发挥其优势,共同满足负荷要求,并保证机炉间的相互兼顾,汽压稳定,应设置协调控制系统。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题