试题详情
简答题试分析新区甲醇TC6101压机XSHH61101振动在ITCC画面中显示达到联锁值的仪表原因及处理方法。
  • 仪表原因分析:
    1、探头故障
    2、有渣子在探头表面
    3、延伸电缆接触不良
    4、前置器故障
    5、监控器故障
    TC6101压机探头采用的1选1的联锁方式,即当一个探头的测量值达到联锁值后就会引起压机联锁。XSHH61101振动报警值为63.5μm,联锁值为88.9μm。
    探头间隙电压是以负的直流电压来计量的,这一电压值正比于探头端面与被监测轴表面之间的间隙值,通过用万用表测量前置器的间隙电压时,发现有时为9.6V左右,有时为11V左右,有时又为0.4V。根据这一现象可以很快锁定故障。一,电缆接触不好。二,前置器坏。
    仪表故障处理:
    在ITCC画面上短接XSHH61101旁路开关。
    前置器两端的间隙电压正常的时候为10V左右,通过检测其前置器两端电压,电压在9.6~11V范围波动,和ITCC画面显示值相对应,这说明前置器到控制室之间的回路正常。更换延伸电缆后,故障仍存在。由于压机在运行期间,无法更换振动探头,再更换前置器后,测量间隙电压正常,ITCC湖面上显示正常稳定,故障排除。投运XSHH61101旁路开关,故障处理完毕。