- 单项选择题 某500kV智能变电站,500kV采用HGIS设备,一期建设1台主变、2条线路,500kV电气主接线如图所示。 已知:采用智能终端实现断路器、隔离开关等设备的智能化;采用合并单元实现电流、 电压等模拟量就地采集智能化。 根据《智能变电站继电保护技术规范》(Q/GDW441-2010)的技术原则,统计 第2串的继电保护保护装置(含500kV线路保护、断路器失灵保护)所需配置的合并单 元及智能终端数量为:()
A、8、4
B、10、6
C、10、4
D、8、6
- C