试题详情
- 简答题计算题:某35kV架空线路通过第Ⅱ气象区,导线为LGJ-150/25型,导线计算截面积A=173.11mm2,外径d=17.1mm,计算质量G=601.0kg/km,最大风速v=30m/s。风速不均匀系数=0.75;试求导线在最大风速时的综合比载。
-
(1)计算自重比载
(2)最大风速时的比载
(3)风速为30m/s时的综合比载
导线在最大风速时的综合比载为56.354×10-3N/(m•mm2)。 关注下方微信公众号,在线模考后查看