- 简答题检定动圈式温度仪表时,为什么一定要用毫伏发生器,而不能用电位差计?
- 因为动圈式温度仪表(毫伏计)的动作原理是利用热电偶的电动势提供的电流大小动作的,当用电位差计直接检定毫伏计时,电位差计的工作电流就要供给毫伏计一部分,这样就使电位差计工作电流发生变化。但是电位差计指示的电压值等于工作电流乘测量盘电阻值,其中测量盘电阻值不变,工作电流被测温毫伏计分流一部分,电位差计实际输出电压值降低。因此,检定测温毫伏计时,必须用一个可调电源供给毫伏计电流,所以,必须用毫伏发生器来检定毫伏计。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 用水校法标定浮筒液位计,其被测液位比重ρ
- 自动控制系统内测温传感器主要使用()和(
- 简单而机械地测量液位的方法具有()、()
- 安装U形管压力计时,其安装位置应力求避免
- 计算题:试计算八位单极性D/A转换器在数
- 根据热力学克希荷夫定律,物体的()能力和
- 不属于振动给煤机控制系统调校项目的是()
- 雷诺数是表征流体流动的()与()之比的无
- 计算题:已知某测点压力为10MPa,要求
- 试叙述节流装置测量流量的原理。
- 计算题:试计算1mmH2
- 一般在实际整定调节器时,应尽量使过渡过程
- 各种热工参数,只要通过感受元件或变送器转
- 活塞与活塞缸、承重盘和砝码等()使用。
- 电磁流量计量基于()工作的。它由()和(
- XC系列动圈仪表的阻尼时间规定不得超过_
- 动圈式仪表的位式调节电路除用于调节外,也
- SZC—01型数字转速表采用SZCB—0
- 热电偶现场测温为什么要采用补偿导线?
- DXS-102型比例积算器中,电流-频率