- 简答题转向塔向内侧倾斜如何处理?
-
1、产生原因:预高没有或不够
2、对于小转角塔内倾斜的处理,可以考虑不下线,打四方拉线,在外角侧打一把牵引拉线,拉线绑扎在主材上加以保护(包麻布或垫道木),然后,敲掉保护帽,松开地脚螺丝,内角地脚螺丝松至带上一个螺帽,外角松儿牙,用抱杆将塔脚提升至需要的所需高度,垫入钢板,垫好后用水泥浆充实填满,松回地脚,再用仪器观测是否还在内倾,如不够,则按上方法再垫,直到满足要求为止,则将地脚螺栓拧紧后拆除工器具并浇回保护帽。
3、对于大转角塔内倾斜的处理,应先在转角塔两侧的直线杆上做好扪线措施,将转交塔两侧的导线拆除,然后按小转角塔内倾斜方法处理,再挂回导线