试题详情
简答题RCS-931A光纤差动保护的特点有哪些?
  • 1.差动保护采用两侧差动继电器交换允许信号的方式,安全性高。装置异常或TA断线,本侧的起动元件和差动继电器可能动作,但对侧不会向本侧发允许信号,从而保证差动保护不会误动。
    2.变化量差动继电器由于只反映故障分量,不反映负荷电流,因此灵敏度高,动作速度快。
    3.零序差动保护引入了低制动系数、经电容电流补偿的稳态相差动选相元件,灵敏度高,在长线经高阻接地时也能选相跳闸。
    4.差动继电器采用浮动的制动门槛,抗TA饱和能力强。
    5.采用了经差流开放的电压起动元件,负荷侧装置能正常起动。
    6.装置能实测电容电流,根据差动电流验证线路容抗整定是否合理。
    7.差动保护能自动适应系统运行方式的改变。
    8.装置能实时监测通道工作情况,当通道发生故障或通道网络拓扑发生变化时,装置能起动新的同步过程,直至两侧采样重新同步,同时记录同步次数及通道误码总数等;两侧采样没有同步时,差动保护自动退出。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题