试题详情
简答题盘式除铁器的启停操作。
  • 就地操作:
    1)、转换开关打到“就地”位置。
    2)、按下控制箱上的正向或反向行走按钮走到指定位置。
    3)、按下励磁启动按钮投入励磁,电流指示正常。
    4)、停止运行时,开动除铁器到弃铁位置,按下励磁停止按钮即可停运除铁器。
    5)、除铁器系统故障时,按可控硅整流柜上急停按钮,故障排除,手动复位。
    程控操作:
    1)、转换开关打到“程控”位置。
    2)、甲或乙皮带机启动后盘式除铁器联锁运行。
    3)、系统在规定时间段(2小时)自动交替除铁。
    4)、停止运行时,自动停止并弃铁。
    5)、除铁器系统故障时,处于急停状态,故障排除后取消急停,无需复位急停按钮。