- 简答题 施工组织设计在机电工程项目中的应用【案例答案解析】 1.背景 某建筑改造项目位于城市繁华商业区,业主通过招标,将该项目的弱电智能化工程承包给施工单位甲,将该项目的土建和其他安装工程(装修、暖通、消防、电气、给水排水等)承包给施工单位乙。施工单位乙又将桩基工程分包给具有专业承包一级资质的施工单位丙。 2.问题 (1)该项目现场至少应编制哪些施工组织设计? (2)桩基工程的施工技术文件由施工单位丙编制后,由施工单位丙的项目经理填写 《施工组织设计(方案)报审表》,签章后向监理报批。这种做法是否正确? (3)施工单位乙在策划实施该项目时,应注意哪些内、外联系环节? (4)施工单位乙编制施工组织总设计时,在本项目的复杂性方面还应考虑哪些问题? (5)消防工程验收所需的资料应包括哪些内容?
-
(1)本项目现场至少应编制施工单位乙的项目施工组织总设计和桩基工程专项施工组织设计、施工单位甲的弱电智能化过程专项施工组织设计。
(2)施工组织设计的编制,应坚持“谁负责项目的实施,谁组织编制”的原则。对业主而言,它是与施工单位乙签订了施工总承包合同,施工单位丙与业主之间并无直接的承包关系,故桩基工程的专项施工组织设计和施工方案应在施工单位乙的组织下编制,由施工单位丙项目部完成内部的编制、审核、审批程序后,报施工单位乙项目部审核、审批,然后由施工单位乙项目经理或其授权人填写《施工纽织设计(方案)报审表》,签章后向监理报批。
(3)施工单位乙在策划实施该项目时,应注意与内部、外部的联系。内部联系是指总承包单位内部各部门之间的联系,本案例涉及的内部联系环节有:总承包施工单位乙与分包施工单位丙之间,安装工程各专业之间。本案例外部联系环节有:施工单位乙与建设单位之间;施工单位乙与设计单位之间,施工单位乙与设备制造厂之间,施工单位乙与施工单位甲之间,施工单位乙与监理单位之间,施工单位乙与质量、技术监督部门,施工单位乙与消防部门、市政部门(若有)、供电部门(若有)之间等。
(4)本项目地处繁华商业区,安全施工要求高,应制定严格的安全施工方案和应急措施,避免发生安全事故。
本项目地处繁华商业区,绿色文明施工要求高,应制定绿色文明施工管理规定,在施工过程中加强文明施工和环境保护,避免出现环境影响事故。
本项目为改造项目,施工作业面小,施工难度大,应采取交叉作业、多开工作面等措施,制定合理可行的施工方案,保证施工进度按计划完成。
(5)消防验收所需资料应完整、合法、有效。包括:
1)原公安消防机构审核的所有《建筑工程消防设计审核意见书》;
2)提供经公安消防部门批准的建筑工程消防设计施工图纸,竣工图纸;
3)提供建筑消防设施(消防产品)、防火材料、电气检测等合格证明,包括产品合格证、认证证书、检测报告等;
4)提供装修材料燃烧性能等级证明;
5)提供建筑消防设施技术测试报告(限于含有建筑自动消防设施的建筑工程);
6)提供电气设施消防安全检测报告(限于装饰装修工程);
7)经建设单位责任人签字认可的、施工单位提交的竣工图、设备开箱记录、施工记录(包括隐蔽工程、固定灭火系统、自动报警系统、防排烟系统的安装、调试、开通记录和验收记录)、设计变更文字记录、调试报告竣工报告。
8)本单位或工程的各项防火安全管理制度、应急方案、防火安全管理组织机构及消防控制中心的自动消防系统操作人员名单。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 在石油天然气管道输油工程项目中,界定为大
- 配电柜内二次回路的电气间隙和爬电距离的要
- 建筑电梯()符合要求后,可向经国务院特种
- 特种设备安全法的立法宗旨包括()。
- 精装修消防验收,是对()等部件的消防验收
- 华东机电安装公司通过招投标竞争在某
- 某种多为厂房、车间内使用的跨度3~150
- 下列属于经济措施的是( )。
- 某医院由多幢大楼(门诊楼、急诊楼、
- 水压试验正确的程序是()。
- 简述起重吊装作业失稳的原因及预防措施。
- 施工结算在机电工程项目中的应用【案例I
- 不锈钢管道用水作介质进行水压试验时,水质
- 适用于较大面积的涂装的涂料施工方法为(
- 大跨越档距的测量,通常采用()。
- 《注册建造师执业管理办法(试行)》规定,
- 主持焊接工艺评定的人员应是( )。
- 用于工艺控制、质量检测的周期检定计量器具
- 达海制药厂机电安装工程项目由A单位
- 对承受动载荷和冲击载荷的焊件,除满足强度