试题详情
- 简答题计算题:一个负载为星形连接的对称三相电路,电源为380V,每相负载Zr=(8+j6)Ω,求:(1)正常情况下负载的相电压及电流;(2)假设C相负载短路时,其余两相的相电压及电流;(3)假设C相负载断线时,其余两相的相电压及电流。
-
(1)正常情况下UA=UB=UC==220(V)
(1)正常情况下相电压为UA=UB=UC=220V,相电流为IA=IB=IC=22A;
(2)C相负载短路时,UA=UB=380V,IB=IC=38A;
(3)C相负载断线时,UA=UB=190.5V,IB=IC=19A。 关注下方微信公众号,在线模考后查看