- 简答题变电运维通用管理规定中对于防寒管理有哪些要求?
-
(一)应根据地区的气候特点和现场实际,制定相应的变电站设备防寒预案和措施。
(二)秋冬交季前、气温骤降时应检查充油设备的油位、充气设备的压力情况。
(三)对装有温控器的驱潮、加热装置应进行带电试验或用测量回路的方法进行验证有无断线,当气温低于5℃或湿度大于75%时应复查驱潮、加热装置是否正常。
(四)根据变电站环境温度及设备要求,检查温控器整定值,及时投、停加热装置。
(五)冬季气温较低时,应重点检查开关机构箱、变压器控制柜和户外控制保护接口柜内的加热器运行是否良好、空调系统运行是否正常,发现问题及时处理,做好防寒保温措施。
(六)寒冷地区变电站绿化水管路总阀门应关闭、下级管路中应无水,消防管路中应无水、注水阀关闭。
(七)检查设备室内采暖设施运行正常,温度在要求范围。 关注下方微信公众号,在线模考后查看