试题详情
- 简答题加装和扩充一次设备来提高系统稳定性有哪些主要措施?
-
(1)减小线路电抗。可以采用增加并联运行输电线的回路数和复合导线等方法,以减小系统的总阻抗,改善系统稳定性及电压水平
(2)线路上装设串联电容。在线路上装设串联电容,可有效地减小线路电抗,比增加多回线路要经济,但技术较复杂
(3)装设中间补偿设备。在线路中间装设同步调相机或电容器,能有效地保持变电站母线电压及提高系统稳定性。近年发展的静止补偿器,可以快速地调整和供给系统无功功率,是提高系统稳定性的重要手段。
(4)采用直流输电。由于直流电源不存在相位问题,所有用直流远距离输电,就不存在由发电机间相角确定的功率极限问题,不受系统稳定的限制。 关注下方微信公众号,在线模考后查看