试题详情
- 简答题变压器中性点接地方式的安排一般如何考虑?
-
变压器中性点接地方式的安排应尽量保持变电站的零序阻抗基本不变。遇到因变压器检修等原因是变电站的零序阻抗有较大变化的特殊运行方式时,应根据规程或实际情况临时处理。
(1)变电站只有一台变压器,则中性点应直接接地,计算正常保护定值时,可只考虑变压器中性点接地的正常运行方式。当变压器检修时,可作特殊运行方式处理,例如改定值或按规定停用、起用有关保护段。
(2)变电站有两台及以上变压器时,应只将一台变压器中性点直接接地运行,当该变压器停运时,将另一台中性点不接地变压器改为直接接地。如果由于某些原因,变电站正常必须有两台变压器中性点直接接地运行,当其中一台中性点直接接地的变压器停运时,若有第三台变压器则将第三台变压器改为中性点直接接地运行。否则,按特殊运行方式处理。
(3)双母线运行的变电站有三台及以上变压器时,应按两台变压器中性点直接接地方式运行,并把它们分别接于不同的母线上,当其中一台中性点直接接地变压器停运时,作为特殊运行方式处理。
(4)为了改善保护配合关系,当某一条线路检修停运时,可以用增加中性点接地变压器台数的办法来抵消线路停运对零序电流分配关系产生的影响。
(5)自藕变压器和绝缘有要求的变压器中性点必须直接接地运行。 关注下方微信公众号,在线模考后查看