简答题消防车道的设置条件和尺寸要求有哪些?
  • 消防车道的设置条件:
    ⑴工厂、仓库应设消防车道。当占地面积较大时宜设置环形消防车道。
    ⑵易燃、可燃材料露天堆场区,液化石油储罐区,甲、乙、丙类液体储罐区,可燃气体储灌区,应设有消防车道或可供消防车通行的且宽度不小于6m的平坦空地。
    ⑶高架仓库周围宜设环形消防车道,有困难时,沿两个长边设置。
    ⑷超过3000个座位的体育馆、超过2000个座位的会堂和占地面积超过3000m2的展览管等公共建筑,宜设环形消防车道。
    ⑸高层民用建筑周围,应设环形消防车道,有困难时,可沿高层的两个长边设置。
    ⑹建筑物沿街部分长度超过150m或总长度超过220m时,均应设置穿过建筑物的消防车道。
    ⑺高层建筑的内院或天井,当其短边长度超过24m时,宜设有进入内院或天井的消防车道。
    ⑻供消防车取水的消防水池和天然水源,应设消防车道。
    消防车道的尺寸要求:
    ⑴《建筑设计防火规范》规定,消防车道的宽度不应小于3.5m,道路上空遇有管架、栈桥等障碍物时,净高不小于4m;《高层民用建筑设计防火规范》规定,消防车道宽度不应小于4m,净高不小于4m。
    ⑵消防车道穿国建筑物的门洞时,其净高、净宽不应小于4m。
    ⑶尽头式消防车道应设回车道或面积不小于12mX12m,或15mX15m,或18mX18m的回车场。