试题详情
- 简答题运行中油断路器突然跳闸的原因有哪些?如何处理?
-
在运行中,线路或设备未发生短路或接地故障,而油断路器突然跳闸,称为误跳闸。其原因可能是:
(1)操作人员错误碰触或错误操作断路器操动机构。
(2)操动机构的搭钩不牢而又受外力震动脱钩。
(3)继电保护整定值存在问题或出现故障,或因互感器回路故障而引起。
(4)直流电源电压波动或脉冲干扰引起晶体管继电保护误动。
(5)直流系统出现一点接地后未及时处理,又出现了第二点接地,从而引起保护误动。
当因为操作人员错误碰触引起突然跳闸时,只需合闸恢复即可。其它原因引起误跳闸时,应查明原因,排除故障,然后才能投入运行。 关注下方微信公众号,在线模考后查看