试题详情
- 简答题什么是电压互感器反充电?后果是什么?
- 通过电压互感器二次侧向不带电的母线充电称为电压互感器反充电。如220KV电压互感器变比为2200(220000/100),停电的一次母线即使未接地,其阻抗(包括母线电容及绝缘电阻)虽然较大,假定为1兆殴,但从电压互感器二次侧看到的阻抗只有1000000/(2200)2=0.2欧,近乎短路。故反充电电流较大(反充电电流决定于电缆电阻及两个电压互感器的漏抗)将造成运行中电压互感器二次侧小开关跳开或熔断器熔断。