试题详情
- 简答题简述对防火卷帘现场检查时的主要操作内容。
-
对防火卷帘现场检查时,主要进行以下操作:
(1)查看防火卷帘外观,检查周围是否存放商品或杂物。
(2)拉动手动速放装置,观察防火卷帘是否具有自重恒速下降功能。
(3)采用加烟、加温的方法使防火卷帘控制器负载的感烟、感温探测器分别发出模拟烟、温火灾报警信号,观察防火卷帘控制器的报警功能。
(4)操作防火卷帘控制器的手动控制按钮,观察防火卷帘控制器的手动控制功能,其手动操作卷帘下降、停止、上升等功能正常,消防控制设备上防火卷帘信号显示正常。
(5)手动启动防火卷帘内、外侧手动控制按钮,观察防火卷帘现场启动。
(6)在控制室手动启动消防控设备上的防火卷帘控制装置,观察防火卷帘远程启动。
(7)采用加烟、加温的方法使火灾探测器组的感烟、感温探测器分别发出模拟烟、温火灾报警信号,观察防火卷帘自动启动。 关注下方微信公众号,在线模考后查看