试题详情
- 简答题仪表的线性还较好,试分析说明该表应如何调整才能合格?
- 由题可知,该表允许的最大绝对误差为Δa=2.5%×(2.5-0)=0.0625Pa,又因已知在加压过程中发现仪表的线性较好,且指针在压力为零时,约指示0.08MPa处。综上情况分析,很可能是指针发生了相对位移与仪表量程稍小所致。重新安装指针,并略增大扇形齿轮上OB的距离。仪表就可能调整合格。