- 简答题 某污水处理厂扩建工程,其中污水泵房地下部分由机器间、集水池组成,现浇混凝土结构,混凝土设计强度等级为C25。泵房平面呈长方形,总长30m,总宽20m;底板厚1200mm,墙厚为500mm,墙高5m。施工组织将底板和墙体分两次浇筑。 为增加混凝土和易性,项目部技术负责人经与现场监理协商将混凝土设计配合比的每立方米混凝土水泥用量由计算用量340kg调至390kg。墙体施工进入热期,浇筑时混凝土人模温度达到28℃,墙体养护14d后拆除模板发现有数条纵向宽0.3mm左右的裂纹。 为加快施工进度,施工人员拟在墙壁和集水池顶的混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损时即拆除所有模板,以便周转使用。 项目部向企业提交月度施工进度报告,对工程项目进度计划执行情况综合描述,包括:施工计划的原定目标及实际完成情况、报告计划期内现场的主要大事记(如停水、停电、事故处理情况)、收到(建设方、监理工程师、设计单位等)指令文件情况等。 问题 (1)泵房底板混凝土浇筑应采取哪些主要措施? (2)根据背景分析墙体产生裂缝的原因。 (3)施工人员拟采取的拆模方案是否正确?如不正确,写出正确做法。 (4)项目部的月进度报告内容是否齐全,若不全,还应包括哪些主要内容?
-
(1)泵站底板厚达1200mm,应属于大体积混凝土结构,浇筑时应采取以下措施:
1)优化混凝土配合比;2)控制好人模的坍落度;3)控制浇筑分层厚度和速度;4)采用内部降温法来降低混凝土内外温差;5)湿润养护时间符合规范规定。
(2)产生裂缝的原因应有3点:1)由于增加了水泥用量,加大了水化热影响;2)入模温度达到28℃(规范规定小于25℃)时未采取补救措施;3)未设置后浇带。
(3)拟采取拆模方案不正确。侧墙模板可按照方案拆除;但集水池顶模板应根据构件类型、构件跨度和混凝土的规定强度来确定拆模时间。
(4)不全面。月进度报告还应包括:1)实际施工进度图;2)工程变更,价格调整,索赔及工程款收支情况;3)进度偏差的状况和导致偏差的原因分析;4)解决问题的措施;5)计划调整意见和建议等主要内容。 关注下方微信公众号,在线模考后查看