简答题强油风冷变压器冷却器全停的现象及处理原则是什么?
  • 现象:
    1、监控系统发出冷却器全停告警信息。
    2、保护装置发出冷却器全停告警信息。
    3、强油循环风冷变压器冷却系统全停。
    处理原则:
    1、检查风冷系统及两组冷却电源工作情况。
    2、密切监视变压器绕组和上层油温温度情况。
    3、如一组电源消失或故障,另一组备用电源自投不成功,则应检查备用电源是否正常,如正常,应立即手动将备用电源开关合上。
    4、若两组电源均消失或故障,则应立即设法恢复电源供电。
    5、现场检查变压器冷却装置控制箱各负载开关、接触器、熔断器和热继电器等工作状态是否正常。
    6、如果发现冷却装置控制箱内电源存在问题,则立即检查站用电低压配电屏负载开关、接触器、熔断器和站用变压器高压侧熔断器或断路器。
    7、故障排除后,将各冷却器选择开关置于“停止”位置,再试送冷却器电源。若成功,再逐路恢复冷却器运行。
    8、若冷却器全停故障短时间内无法排除,应立即汇报值班调控人员,申请转移负荷或将变压器停运。
    9、变压器冷却器全停的运行时间不应超过规定。