试题详情
- 简答题何为刚性防水屋面?刚性防水屋面有哪些构造层?各层做法如何?注意为什么要设隔离层?
-
刚性防水屋面屋面是指用细石混凝土作防水层的屋面,因混凝土属于脆性材料,抗拉强度较低,故而称为刚性防水屋面。
刚性防水屋面的构造层次:
①防水层:
防水层采用不低于C20的细石混凝土整体现浇而成,其厚度不小于40mm。为防止混凝土开裂,可在防水层中配直径4-6mm,间距100-200mm的双向钢筋网片,钢筋的保护层厚度不小于10mm,靠上表面布置。为提高防水层的抗裂和抗渗性能,可在细石混凝土中掺入适量的外加剂,如膨胀剂、减水剂、防水剂等。
②隔离层:
隔离层可采用铺纸筋灰、低强度等级砂浆,或薄砂层上干铺一层油毡等做法。
③找平层:
若结构层为预制钢筋混凝土屋面板时,其上应用1:3水泥砂浆做找平层,厚度为20mm。若屋面板为整体现浇钢筋混凝土结构时则可不设找平层。
④结构层:
结构层一般采用预制或现浇的钢筋混凝土屋面板。结构应有足够的刚度,以免结构变形过大而引起防水层开裂。
设隔离层的原因:
结构层在荷载作用下产生挠曲变形,在温度变化作用下产生胀缩变形。由于结构层较防水层厚,刚度相应也较大,当结构产生上述变形时容易将刚度较小的防水层拉裂。因此,宜在结构层与防水层间设一隔离层使二者脱开。 关注下方微信公众号,在线模考后查看