试题详情
- 简答题简述脱碳系统进液、建循环的过程。
-
打开常解塔补液阀,按操作法启动补液泵(P-0705)向常解塔进液。
常解塔液位LIA-0704达到60%,打开进汽提再生塔补液阀,关闭常解塔补液阀,向汽提再生塔送MDEA溶液。
确认再生塔液位LICA-0705达到60%~80%,按操作法启动贫液泵(P-0701A或B.,根据汽提再生塔液位LICA-0705手动调整FICAS-0704流量向吸收塔输送MDEA溶液。
当汽提再生塔塔液位稳定在40%~60%后,将LICA-0705投自动。将吸收塔压力PIC-0704设定在2.0MPa,并投自动。
缓慢开吸收塔中压充氮阀,提高吸收塔压力PIC-0704至2.0Mpa后关闭吸收塔充氮阀。
吸收塔液位LICA-0701达到40%~60%,缓慢开吸收塔液位调节阀LV-0701,向闪蒸塔进液。
调整LV-0701,吸收塔液位维持在50%左右,LICA-0701投自动。
提高闪蒸塔压力PICA-0711设定值至0.7MPa,打开闪蒸塔充氮阀充压至0.7MPa,关闭闪蒸塔充氮阀。
闪蒸塔液位LICA-0706达到40%~60%,缓慢开LV-0706给常解塔进液。
当闪蒸塔塔液位稳定在50%左右时,将LICA-0706投自动。确认常解塔塔液位达~60%,按操作法启动溶液泵(P-0703A或B.。
调整FV-0707,向汽提再生塔进液。
打开ST-0709A或ST-0709B出口压力表根部阀、进出口阀。确认吸收塔、闪蒸塔、汽提再生塔、常解塔液位均在40%~60%,且稳定,按操作法启动半贫液泵(P-0702A、B或C.。
根据常解塔液位LIA-0704调整FICA-0703流量,向吸收塔送液。
确认吸收塔、闪蒸塔、汽提再生塔、常解塔液位均在40%~60%,且稳定,按操作法停补液泵P-0705,关闭补液管线上两切断阀。 关注下方微信公众号,在线模考后查看