试题详情
- 简答题简述BP-2B母差保护在出线电流回路断线和母联电流回路断线时的区别。
- 当出线电流回路断线时延时9s发TA断线告警信号,同时闭锁整套母差保护。母联电流回路断线不会闭锁母差保护,而是自动转入母线互联状态,这时并不影响保护对区内区外故障的判别,只是失去对故障母线的选择性保护动作后将正副母线同时切除。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 装设接地线应由两人进行(经批准可以单人装
- 隔离开关能拉合电容电流不超过5.5A的空
- 典型操作要的操作任务和任务顺序应由()提
- 根据《低压无功补偿装置验收规范》,在动态
- 重合闸后加速是当线路发生永久性故障时,启
- 一电炉取用电流为5A,接在电压为220V
- 关于对电流互感器的描述正确的是()。
- 一般来说电磁锁单独使用时,只有解锁功能没
- 电力企业职工因违反制度规程、不服从调度指
- 直流电路中,我们把电流流出的一端叫电源的
- 用户对供电企业中断供电有异议的,可向()
- 雷电的特点有哪些?
- 某220kV线路一侧流变变比为1200/
- 变压器空载时无电流流过。
- 工作负责人在工作前,应对工作班成员进行(
- 交流耐压试验时,升压过程中出现()现象,
- 运行中的电流互感器过负荷,应立即停止运行
- 根据变电站接地网验收规范,独立避雷针及其
- 为了限制220kV母线短路电流,500k
- 相差高频保护是一种对保护线路全线故障接地