- 简答题什么叫导线、避雷线的初伸长?设计中为什么要进行补偿?常用什么方法进行补偿?
- 导线、避雷线在受拉力后产生一种永久性伸长,叫做初伸长,它是由塑性变形和蠕变引起的。它在架线中还不能完全放出,而是在长期运行中,由于导线、避雷线应力的变化和长期作用逐渐放出,这种伸长会使线长和弧垂增加,从而导致对地距离或对被跨越物距离不满足要求,所以设计时必须设法补偿。常用的补偿办法有两种:一种是恒定降温法,降温值取15~25℃;二是减小架线弧垂法,减小值为10%~20%。