试题详情
简答题 ××日上午,××市供电公司彭××安排刘××(高压班班长兼供电所安全员,此次工作负责人)组织工作班成员杨××(死者,男,46岁)、黄××等6人,对上杨台区0.4kV分支线路电杆进行撤移施工。8时10分,工作负责人刘××在未办理工作票的情况下,组织杨××、黄××共三人实施2号杆导线和横担拆除工作(此前2号杆杆基培土已被开挖<深度约为电杆埋深的1/2)。工作负责人刘××未组织采取防范措施,就同意杨××上杆作业。8时30分,杨××在拆除杆上导线后继续拆除电杆拉线抱箍螺栓,导致电杆倾倒,杨××随电杆一同倒下。电杆压在杨××胸部,经送医院抢救无效于9时27分死亡。 试分析该起低压线路拆旧事件中违反配电《安规》的行为。
  • (1)本项工作属于无票作业,违反配电《安规》3.1.2“工作票制度”、3.3.5“填用低压工作票的工作。低压配电工作,不需要将高压线路、设备停电或做安全措施者”的规定。
    (2)作业过程未采取防倒杆措施,上杆前未检查杆根情况,违反配电《安规》6.2.1“登杆塔前,应检查杆根、基础、拉线是否牢固;遇有基础起土、上拔或导地线、拉线松动的杆塔,应先培土加固,打好临时拉线或支好架杆”的规定。杆上作业时拆除电杆拉线抱箍螺栓,违反配电《安规》6.4.5“拆除杆上导线前,应检查杆根,做好防止倒杆措施”、6.3.14“杆上有人时,禁止拆除或调整拉线” 的规定。