试题详情
简答题如何解读电流互感器的准确级、额定伏安与准确限值?
  • 额定伏安、准确级和准确限值是三个互相依赖而不可分割的技术参数。一般地说,额定伏安是指在额定一次电流下保证一定准确级时互感器所能负担的伏安最大值。准确限值是指保证在额定的负荷情况下保持一定准确级别的临界技术条件。比如额定容量15VA、在20倍额定一次电流时允许的最大复合变双误差为10%、额定功率因数为0.8、继电保护用的电流互感器可以表示为15VA、cosφ=0.8、10P20,其中P表示保护,20表示准确限值——额定电流的倍数,10表示准确级别为10%的复合变比误差。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题