- 简答题变压器瓦斯保护的投停有哪些规定?
-
1、新投入或检修后投运的变压器,在充电时,重瓦斯保护必须投跳闸,充电正常后,改投信号,试运行24小时结束后,检查瓦斯继电器内无气体时,投至跳闸。用一台断路器控制两台变压器时,当其中一台转入备用,则应将备用变压器重瓦斯改接信号。