- 简答题依据GB/T29906-2013标准用干燥剂法测定模塑板外保温系统水蒸气透过湿流密度,试验288h(12d),暴露面积0.0645m2,48h后增重速率已恒定,接着的240h中三个试样的分别增重12.0g、12.8g、12.3g,试验工作室条件为31.7℃和相对湿度49%。计算其水蒸气透过湿流密度,并判定是否合格。
-
三块试样的平均值=(0.775+0.822+0.791)/3=0.796<0.85,
故该样品不合格。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 对于一大型体育馆,最适用的空调系统为集中
- 外围护结构隔热性能检测时,应同时检测()
- 评价建筑外窗保温性能及隔热。性能的主要参
- 自然通风有哪几种形式?他们的作用原理是什
- 对于宾馆,最适用的为半集中式空调系统。
- 室外新风进风口下皮距室外绿化地坪不宜低于
- 常用的冷媒有氨、氟利昂等。
- 采暖建筑外窗的层数与下列哪个因素无关?(
- 公共建筑非透光性围护结构热工性能检测方法
- 城市集中热水供暖系统的输送距离一般不宜超
- 确定建筑选址原则为()。
- 测试XPS板导热系数时,要求平均温度为2
- 空调制冷管路系统中运行的工质称为制冷剂。
- 10J试验10个冲击点中破坏点小于()个
- 燃气溴化锂空调机溴化锂是制冷剂。
- 简述建筑布局中改善风环境的措施。
- 请简述什么是绿色建筑?
- 标称截面为2.5mm2
- 标称截面为10mm2
- 依据GB/T 29906-2