试题详情
- 简答题按《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料》JG/T158-2013对一胶粉聚苯颗粒保温浆料的抗压强度进行检测,其压力值分别为:2008N、2328N、2216N、2546N、2287N、2114N,计算其抗压强度并判定是否合格,试件受压面积按试模面积计算。
-
(1)每块抗压强度为
2008/10000=0.20MPa;2328/10000=0.23MPa;
2216/10000=0.22MPa;2546/10000=0.25MPa;
2287/10000=0.23MPa;2114/10000=0.21MPa
(2)样品的抗压强度为
(0.20+0.23+0.22+0.25+0.23+0.21)/6=0.22MPa>0.20MPa(标准指标要求)