- 简答题汽包水位的监视与调整内容?(规程)
 
- 
	①锅炉的两台汽动给水泵和一台电动给水泵均可接收CCS系统的指令,自动调节汽包水位,但汽动泵和电动泵不可同时投入自动控制。
②锅炉负荷在10%以下,给水自动调节系统为单冲量控制,负荷在l0%以上,为三冲量水位控制。
③锅炉汽包水位正常运行中,应维持在汽包中心线下的“0”水位,其变化范围为±5Omm。
④汽包水位允许的高限为+127mm,低限/x7f177mm,汽包水位+254或/x7f381mm时,为保持炉水循环,防止炉水泵汽化和损坏,MFT动作。
⑤机组运行期间,运行中的汽动给水泵#1(#3)、#2(#4)转速控制均应投入自动,若发现给水调节自动失灵应立即切至手动控制。维持汽包水位在正常范围内,值班员应迅速汇报值长联系热工尽快处理。
⑥当汽包水位由于手动调整不当造成汽包水位上升时,可用开大连排及炉后墙放水门的方法,降低水位至正常范围。
⑦进行水位调节的手/自动切换时,应手动将水位调至汽包“0”水位,然后投入给水自动,防止自动调节系统发生大的扰动。