试题详情
- 简答题汽包水位的监视与调整内容?(规程)
-
①锅炉的两台汽动给水泵和一台电动给水泵均可接收CCS系统的指令,自动调节汽包水位,但汽动泵和电动泵不可同时投入自动控制。
②锅炉负荷在10%以下,给水自动调节系统为单冲量控制,负荷在l0%以上,为三冲量水位控制。
③锅炉汽包水位正常运行中,应维持在汽包中心线下的“0”水位,其变化范围为±5Omm。
④汽包水位允许的高限为+127mm,低限/x7f177mm,汽包水位+254或/x7f381mm时,为保持炉水循环,防止炉水泵汽化和损坏,MFT动作。
⑤机组运行期间,运行中的汽动给水泵#1(#3)、#2(#4)转速控制均应投入自动,若发现给水调节自动失灵应立即切至手动控制。维持汽包水位在正常范围内,值班员应迅速汇报值长联系热工尽快处理。
⑥当汽包水位由于手动调整不当造成汽包水位上升时,可用开大连排及炉后墙放水门的方法,降低水位至正常范围。
⑦进行水位调节的手/自动切换时,应手动将水位调至汽包“0”水位,然后投入给水自动,防止自动调节系统发生大的扰动。
⑧机组运行期间,每班应进行二次汽包就地水位计与控制室水位表的校对工作。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 机组启动时的主要注意事项。
- 碟式止回阀结构简单,只能安装在水平管道上
- 主汽门松动试验和活动试验操作步骤。
- 为保证电力系统的安全运行,常将系统的()
- 简述汽轮机轴承温度高的原因和处理
- 换热站内阀门的额定工作压力是多少?
- 简述一次风机跳闸条件
- 简述主汽门松动试验和活动试验操作步骤
- 汽机复置条件?
- 阀门井内操作人员在操作阀门放水时,应在确
- 换热站设备管道标识完整、清晰、规范,字体
- 空预器着火的现象,原因及处理。
- 所有高温的管道容器等设备上都应有保温,保
- 汽包水位的监视与调整内容?(规程)
- 球阀在管路中主要用来做切断、分配和改变介
- 如何判断Y型过滤器堵塞?
- 二级动火工作票的有效时间为()小时。
- 物质由液态转变为气态的过程称为()。
- 阀门井或管道内作业时需要使用照明,应使用
- 下列哪项不是安全阀全开排汽压力继续上升的