简答题氢冷发电机运行中如何监视漏氢?
  • (1)运行中应持续监测氢气的密封并记录氢气消耗量,若氢气消耗量与正常值相比显著增加到1.5倍或超过18m3/d(在标准状态下),应查找原因。
    (2)应每月定期测试一次发电机实际漏氢量。发电机实际漏氢量应不超过制造厂在同一给定状态下的保证值。(3)装设在线漏氢监测装置,监测轴承油系统或主油箱、封母外套及内冷水箱的含氢量。当轴承油系统或主油箱内含氢量(体积)超过1%时应找出漏氢原因;封母外套内含氢量(体积)超过1%时应停机查明原因。当内冷水箱的含氢量大于0.3m3/d(标准状态)可在计划停机时安排消缺;若含氢量大于5m3/d(标准状态)时应立即停机处理。或者当内冷水箱中含氢量达到2%时,应加强对发电机监视,若超过10%时应立即停机处理。