试题详情
- 简答题开关不能分、合闸的原因有哪些?
-
1)开关分合闸控制电源保险熔断或控制电源消失;
2)开关分合闸线圈故障;
3)6KV真空开关、真空接触器或400V动力中心开关不具备其分合闸条件:如开关不到位;就地控制开关位置不正确;二次插头接触不良;逻辑柜故障或控制电源消失。
4)6KV3AF开关未储能。
5)400V电动机控制中心开关抽屉不到位,空气开关没有合好;控制电源熔丝熔断;
6)操作电源保险熔断或操作电源消失(如励磁开关)。
7)220KV开关液压系统压力低或SF6气体压力低。
8)开关辅助接点故障。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 发电机并、解列前为什么必须投主变压器中性
- 简述自同期并列的含义及优缺点。
- 变压器运行中温度不正常升高可能是由哪几种
- 断路器电动分闸时应注意什么?
- 值班员出外巡回检查或做其它工作时,不得私
- 电动机从电源吸收的无功功率,产生()。
- 电气所有操作必须由二人执行。
- 运行中若变压器的呼吸器下部的透气孔堵塞会
- 检查接地线是否拆除,绝缘良好必须填写操作
- 避雷器运行中的检查项目有哪些?
- #1给水泵开关与其母刀闸接地现象,如何
- 自动重合闸装置在断路器()时即自动合闸。
- 验电时,必须用电压等级()而且()的验电
- 什么是相电流、相电压和线电流、线电压?
- 中压转子冷却阀的作用及开启联锁条件是什么
- 发电机并列及解列中出现断路器非全相时,有
- 变压器运行前()、()、()各油路阀门已
- 为何新机组、大修机组在启动至25%额定负
- 电压互感器的二次绕组,运行中一点接地属于
- 异步电动机轴上转矩与电压的关系?