- 简答题查明变压器瓦斯保护动作跳闸的原因,应重点考虑哪些因素?
-
(1)是否呼吸不畅或排气未尽
(2)保护及直流等二次回路是否正常
(3)变压器外观有无明显反映故障性质的异常现象
(4)气体继电器中积集气体量,是否可燃
(5)气体继电器中的气体和油中溶解气体的色谱分析结果
(6)必要的电气试验结果
(7)变压器其它继电保护装置动作情况 关注下方微信公众号,在线模考后查看