- 简答题运行中的变压器能否根据发出的声音判断运行情况?
-
正常运行的变压器,发出的是均匀的“嗡嗡”声,当有其它杂音时,应认真查找原因。产生杂音的因素较多,发生的部位也不尽相同:
(1)音响较大而嘈杂时,可能是变压器铁芯的问题。例如,夹件或压紧铁芯的螺钉松动时,仪表的指示一般正常,绝缘油的颜色、温度与油位也无大变化,这时应停止变压器的运行,进行检查。
(2)音响中夹有水的沸腾声,发出"咕噜咕噜"的气泡溢出声,可能是绕组有较严重的故障导致发热使油气化。分接开关接触不良、绕组匝间短路,都会发出这种声音。此时,应立即停止变压器运行,找检修进行处理。
(3)音响中夹有爆炸声,既大又不均匀时,可能是变压器的器身绝缘有击穿现象。这时,应将变压器停止运行,进行检修。
(4)音响中夹有放电的"吱吱"声时,可能是变压器器身或套管发生表面局部放电。如果是套管的问题,在夜间时,还可见到电晕辉光或蓝色的小火花,此时,应停止变压器运行,找检修人员清理套管表面的脏污,再涂上硅油或硅脂等涂料。
(5)音响中夹有连续的、有规律的撞击或摩擦声时,可能是变压器某些部件因铁芯振动而造成机械接触,此时各种表计指示和温度均正常。这类响声虽然异常,但对运行无大危害,不必立即停止运行,可在值长批准后停运处理。 关注下方微信公众号,在线模考后查看