- 简答题输煤一期6KV高压电动机MPW-1型综合保护装置面板信号指示灯含义是什么?主要能实现哪些保护功能?哪些保护在投入位置?
-
(1)I1:正序保护,防止电机短路、堵转和启动时间过长等故障,在投入位置。
(2)I2:负序保护,通过负序电流完成对电机的电源断相或相序错误的保护,在投入位置。
(3)I0:零序保护,通过零序电流检测电机接地故障,在投入位置,作用于跳闸。
(4)θT:过热保护,对电动机过载、启动时间过长和运行中堵转提供保护,在投入位置,作用于跳闸。
(5)U:欠压保护,对各种原因造成的母线电压过低进行保护,PT断线时自动闭锁。在投入位置。 关注下方微信公众号,在线模考后查看